Ίσως δεν κατάλαβες το συλογισμό μου
Δεν αντιλέγω για αισθητήρια και τον έλεγχο μέσω KNX
Αλλά όλα μπορούν να γίνουν χωρίς αναλογικό έλεγχο καυστήρα ,
Στο κάτω κάτω μιλάς για ποιότητα λεβητοστασίου στο οποίο λυπούν τα βασικά όπως το δοχείο αδρανείας , τριόδη , ούτε να σκεφτώ τη σταθερή θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού χρήσης, μιλάμε για έλεγχο με PWM του καυστήρα ??!!!!
καλησπερα ,
αν καταλαβα καλα σου “δουλευει” μεσω νετ
απο καποιο ασυρματο δυκτιο αλλα δεν δουλευει απο 3g?
ή δουλευει μονο απο τοπικο δυκτιο?
Τις ρυθμίσεις με την static Ip τισ έχω κάνει ήδη. Αυτό που γίνεται είναι ότι δεν παίζει όταν προσπαθώ να μπώ απο το κινητό με δίκτυο δεδομένων (3G).βγάζει ένα μνμ 502 Bad Gateway. Όταν μπαίνω απο οποιοδήποτε wi – fi λειτουργεί άψογα.έχω δοκιμάσει και με διαφορετικό browser αλλά τίποτα.
Πολυ δυνατές συσκευές. Για μένα καλύτερη η zas. (Roll zas)
δεν πιστεύω ότι φταίει αυτό,
όταν μιλάς από μέσα (LAN) σε ποιες πόρτες απαντάει το μηχάνημα?
κάτι κόβει ο router ή ο provider…
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΙP ΣΑΣ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΣΤΑΤΙΚΗ ΝΑ ΑΠΕΥΝΘΥΘΗΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ ΣΑΣ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΗΝΕΧΕΙΑ Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΟΝ Η ΙΔΙΑ
μαλλον το τελευταιο!
Ευχαριστώ συνάδελφοι
Επιτέλους πήρα μια πρώτη γεύση από το Logic Machine
Σε περίπτωση που θέλουμε να δούμε το Logic Machine εκτός LAN,
ποιες είναι οι ρυθμίσεις που κάνουμε. Γιατί ναί μεν βλέπω απομακρυσμένα την Home Page αλλά με το που μπαίνω στο visualitation μου βγάζει error. ](*,)
Ευχαριστώ
=d>
άρα στη θέση parameter βάζουμε την IP του KNX/IP730
πόρτα νοείται η default 3671
ευχαριστούμε Χάρη!!!
Καλησπέρα κύριοι όσο αφορά το IP interface 730 η παραμετροποιηση είναι π.χ IP address 192.168.1.49 IP subnet 255.255.255.0 ip gateway-adresse 192.168.1.1. Η φυσική διεύθυνση της συσκευής έχω βάλει 1.1.240 .
Οσο αφορά τώρα to logic machine πάμε network configuration βάζουμε admin admin Πάμε system. Και Knx connection mode. Eibnet/IP TUNNELING
parameter. 192.168.1.49
Knx address. 1.1.252
Πάμε network και interface κλικ πάνω στο etho
protocol. Static ip
IP address. 192.168.1.100
Network mask. 255.255.255.0
Gateway ip 192.168.1.1
DNS server 192.168.1.1
Ερχεται με προεγκατεστημενη στατική ip 192.168.0.10
Ανοίγουμε σε browser (IE Mozilla )
Καλή συνέχεια.
Να συμπληρώσω με τα στοιχεία από το datasheet
Maximum current per channel
2.5A @ 25ºC ambient temperature
Number of channels
4
Total power connected
120 (12V DC) or 240W (24V DC)
Connection Type
Terminal block (screw) Cable Section
1.5 mm² to 2.5 mm²
Load type
Common anode
Shortcut protection
Yes
Overheating protection
Yes
Προσοχή: κοινό + (άνοδος)
@htsopelas
Ναι
@katras
Ίσως στο τέλος και να έχεις δίκιο αλλά εγώ το βλέπω από την άλλη πλευρά..
Έχεις ένα κτήριο με ΚΝΧ, άν αρχίσεις να “παίζεις” με αυτό ώστε να κάνεις λίγο πιο σύνθετα πράγματα, γρήγορα καταλαβαίνεις πως χρειάζεσαι κάπου λίγο extra λογική.
Αγοράζεις λοιπόν και την extra lογική (οθόνη-server-μοναδ…κάτι) ειδικά με την μοδα-ευκολία των αpplications στο τηλέφωνο…
Έτσι λοιπόν έχεις όλες τις λειτουργίες-καταστάσεις του κτηρίου και την λογική του να προγραμματίσεις (σχεδόν) ότι θες στα χέρια σου.
Από την άλλη έχει ένα λεβητοστάσιο του 80-90 (σχεδιαστικά) που στην καλύτερη περίπτωση να έχει αντιστάθμιση…
γιατί να μην βάλεις KNX εκεί? γιατί να έχεις πάνω στο λέβητα 3-4 θερμοστάτες επαφών και να μην έχεις μία αναλογική μέτρηση θερμοκρασίας?
γιατί από το application να μην πατήσεις κάτι και να ξεκινησει η παραγωγή του ζεστού νερού όταν φεύγεις από τη δουλειά χωρίς να παράγεται ολημερής άσκοπα (εξαίρεση τα ηλιακά).
Γιατί να μην έχεις στο ίδιο κινητό τηλέφωνο όλες τις θερμοκρασίες του λεβητοστασίου και να ξέρεις τι σου γίνεται. Έχεις δοκιμάσει να βρεις τι δεν πάει καλά σε ένα σύστημα θέρμανσης μετρώντας γύρω γύρω 10 διαφορετικές τιμές? (για να μην το προχωρήσω στη αυτοδιάγνωση)
Η το άλλο ξέρεις τι ζήτηση έχεις και πόσο είναι αυτή ανα πάσα στιγμή κάτι αδιανόητο μέχρι σήμερα δεν βασίζεσαι στην τύχη.. μπορείς να εκμεταλευτείς ένα μικρό λέβητα που δεν θα αρκούσε δημιουργωντας ετεροχρονισμό ή να εκμεταλλευτείς έναν τεράστιο
λέβητα μαζεύοντας όλους τους καταναλωτές (πχ τους 4 από τους 15 που θέλουν θερμανση) την ίδια χρονική στιγμή.
Και όσο αυξάνεται το πετρέλαιο τόσο θα αξίζει παραπάνω να κάνεις (5-10-15-20% εξαρτάται πόσο χάλια είναι η εγκατάσταση πριν τον αυτματισμό) οικονομία
Δεδομένου λοιπόν ότι έχεις ήδη όλα τα παραπάνω με κάποιες έξτρα επαφές και αναλογικές εισόδους το φτιάχνεις..
Αν αξίζει να το κάνεις από την αρχή υπάρχουσα εγκατάσταση όλο αυτό δεν το ξέρω… ίσως ναι, ίσως όχι, ίσως όχι με ΚNX. Μάλλον πιο λίγα θα έδινες να μαζέψεις το λεβητοστάσιο σου ή να αλλάξεις τρόπο θέρμανσης..
petbath εισαι αυτοματιστησ?
καλησπέρα,
Nομίζω το μπερδεύετε πολύ το σύστημα και ότι η διόρθωση του βαθμού απόδοσης, στο σύστημα, που θα πετύχετε δεν θα δικαιολογεί την επένδυση.
ένα δοχείο αδρανείας με ένα έλεγχο στον καυστήρα on-off, PWM έλεγχο βανών σε συνδυασμό με μια αντιστάθμιση θα είχε αποτέλεσμα πολύ καλό, έως άριστο θα έλεγα για την συγκεκριμένη εφαρμογή.
πολύ καλό αλλα θα χρειαστούν πολλα χρόνια για να γίνουν στην ελλάδα αυτα!