  • in reply to: ABB SMART TOUCH 6136/100C-102-500 #2920
    Forum User
    Participant

    1η. Το flag write είναι ενεργοποιημένο.

    2η. Στέλνω την τιμή 1,2,3 αλλά δεν γίνεται τίποτα. Μόλις στείλω τα GA των memo objects ενεργοποιούνται σωστά τα φώτα.

    3η. Τα GA όπως πολύ σωστά είπες αντιστοιχούν με την παραμετροποίηση της οθόνης.

    Το θέμα είναι οτι δεν μπορώ να βρώ το αντικείμενο ομάδος στην εν λόγω συσκευή γιατί αυτή η συσκευή προγραμματίζεται μόνο με SD card και όχι με Bus. Απο την παραμετροποίηση και το power tool κάτι παίζει. Δείχνει ότι τα Αντ.Ομα. lightscene number σε lightscene external input και lightscene actuator είναι ίδια ενώ το ένα έπρεπε να κάνει send την τιμή της lightscene και το άλλο να κάνει receive αυτή την τιμή.

    in reply to: ABB SMART TOUCH 6136/100C-102-500 #2919
    Forum User
    Participant

    το actuator είναι αυτό που δέχεται το σκηνικό.
    πρεπει να είναι 1 byte – δεν φαίνεται.
    1 g.a. απαιτεί.
    1η ερώτηση: το flag write είναι ενεργοποιημένο?

    2η ερώτηση: Αν στείλεις από το ETS τη τιμή 2 βλέπεις τα τηλεγραφήματα προς τα μέμο objects?

    3η ερώτηση:
    φαντάζομαι ότι τα μεγέθη των g.a. αντιστοιχούν με τη παραμετροποίηση της οθόνης. Ισχύει?
    3, 5, 8 = 1 bit
    τα υπόλοιπα 1 byte
    μαχ,

    in reply to: ALL ON-OFF 300 ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ #2902
    Forum User
    Participant

    Τα Flags ήτανε. Έβγαλα τα flags Μετάδοσης απο όλα τα αντικείμενα ομάδος των ντίμερς και τώρα καλεί σωστά τα σενάρια και το bus δεν κρασάρει.
    Η ερώτηση μου λοιπόν είναι η εξής. Το flag της μετάδοσης στο switching output1 του αντικειμένου ομάδας του ντιμερ που χρησιμεύει; Τώρα που απενεργοποιήθηκε τι δεν θα μπορεί να μεταδόσει εαν του ζητηθεί;
    Επίσης αυτό το flag μας ενοχλεί μόνο στις γενικές εντολές ή σε όλες;

    in reply to: Merten 628319 #2901
    Forum User
    Participant

    Τέλεια.. όπως το είπες Γιώργο. Σύνδεσα το scene extension object και αυτό κάλεσε τον αριθμό του σεναρίου που είχα δηλώσει στο Push Button 1.
    Σ’ευχαριστώ πολύ!

    in reply to: ALL ON-OFF 300 ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ #2900
    Forum User
    Participant

    καλημέρα,

    ωραίο!
    βάλε αν μπορείς μια φωτογραφία και το πρόγραμμα της 1.1.5
    (αντικείμενα και συνδέσεις)
    αυτή το κάνει, τα flags είναι ή έχεις συνδέσει το 0/2/3 σε αντικείμενο status?
    Μαχ,

    in reply to: Merten 628319 #2892
    Forum User
    Participant

    Σ’ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια σου Γιώργο. Έχω την εξής ερώτηση. Γιατί δεν με αφήνει να του συνδέσω τα αντικείμενα ομάδας που είναι switch 1Βit και με αφήνει να του συνδέσω μόνο τα Valye 1Byte; Καταλαβαίνω ότι το Object A push button 1 που καλεί το σενάριο Morning είναι μήκους 1Byte αλλά το πρόγραμμα σου δίνει επιλογή και switch 1bit.

    Αν δεις στις φωτογραφίες η
    1/0/2
    1/0/4
    1/0/7
    δεν είναι συνδεδεμένες στο μπουτόν.
    Αύριο θα τις φορτώσω τις ρυθμίσεις. Υπάρχει περίπτωση να μην χρειάζεται να συνδέσεις το Object A push button 1 στις διευθύνσεις ομάδος επείδη μπορεί να είναι συνδεδεμένα τα GA απο την εφαρμογή του Scene 1; Προφητεία είπα;

    in reply to: Merten 628319 #2891
    Forum User
    Participant

    καλημέρα,
    χωρίς να ανοίξω το application – μια γρήγορη απάντηση:
    τα σκηνικά εδώ λειτουργούν ως ξεχωριστό module και έχουν μία είσοδο και 8 εξόδους.
    η είσοδος είναι το κλασσικό πλέον 1 byte. Όταν στέλνεις σε αυτό το GA μια τιμή από 0 έως 63 καλείς το σκηνικό 1 έως 64.
    Στο App θα το βρεις ως scene extension κάτι τέτοιο αν θυμάμαι καλά από MERTEN.
    Μετά έχεις 8 εξόδους όπως δείχνεις και στη συνημμένη φωτογραφία. Εκεί συνδέεις 8 GA που τα συνδέεις σε 8 διαφορετικούς Actuators 1bit ή 1byte.
    κάθε φορά που θα δέχεται μια τιμή η είσοδος το button θα στέλνει τις αντίστοιχες τιμές σε αυτά τα 8 GA.
    Τώρα χρειάζεσαι να καλέσεις αυτά τα σκηνικά από κάπου, φαντάζομαι από το ίδιο το button στην αρχή, πας σε ένα πλήκτρο του, ορίζεις τη λειτουργία του ως σκηνικό, θέτεις έναν αριθμό σκηνικού που να έχεις χρησιμοποιήσει και στις παραμέτρους των σκηνικών, και συνδέεις το αντικείμενο του πλήκτρου με το scene extension, την είσοδο.
    Το δοκιμάζεις – βλέπεις τηλεγραφήματα και μας λες αν βοηθήσαμε 🙂

    Forum User
    Participant

    Σ’ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σου.
    Έχω κάποια dimmer που έχουν έναν σχετικό έλεγχο φορτίου αλλά έχω και κάποια μονά dimmer που δεν έχουν αυτή την δυνατότητα. Ενδιαφέρον το ZN1IO-KES και όντως κάνει για την δουλειά που το χρειάζομαι.

    Forum User
    Participant

    καλημέρα,
    κάτι δεν λειτουργεί με τις ενημερώσεις – συγνώμη για τη καθυστερημένη απάντηση από εμένα 🙂

    Αν είναι σύγχρονο dimmer θα πρέπει να έχει κάποια status bits. Υποθέτω πως δεν βρήκες για αυτό ρωτάς…
    Αν θες να μετράς τα πάντα και να βρίσκεις ότι κάηκε και η λάμπα η πρώτη σκέψη είναι να προσθέσεις έλεγχο ρεύματος ανά κανάλι. Σε αυτό ταιριάζει το KES της Zennio και μπορείς με κάθε συσκευή να ελέγξεις 3 κανάλια. Έχει και λογικές μέσα έτσι να πεις ότι αν έχω ον το relay και δεν έχω αυτό το ρεύμα τότε έχει καεί λάμπα ή έχει πέσει η ασφάλεια.
    Αν σε ενδιαφέρει περισσότερο το να μην έχεις τάση στο κύκλωμα που ελέγχεις (με KNX relay) μπορεί να γίνει με ένα μικρορελέ 230VAC πηνίο και μια βοηθητική επαφή ανά κανάλι. Την επαφή του μικρορελέ την οδηγείς σε μια digital input ΚΝΧ π.χ. μια 4απλή 220 από SIEMENS και πέρασε στο KNX η πληροφορία.
    ελπίζω να ήταν χρήσιμη απάντηση,
    Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς,

    in reply to: ενημέρωση για το ETS5 #2878
    Forum User
    Participant

    Καλησπέρα καλή επιτυχία στο event ελπίζω να είμαι και εγώ εκεί….
    πάντως έκανα δήλωση συμμετοχής.

    in reply to: Τροφοδοσία KNX με Din-rail DC UPS #2871
    Forum User
    Participant

    θα έχουν κι έναν καταπληκτικό λόγο απόδοσης!!!
    εδώ από ABB https://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/English/_HTML/product_GHQ6310049R0111.htm

    APC και πάλι APC (τα ακριβά μοντέλα δυστυχώς)

    in reply to: Τροφοδοσία KNX με Din-rail DC UPS #2870
    Forum User
    Participant

    η γνώμη μου παραμένει
    κανονικό τροφοδοτικό KNX, αυτό με τις προδιαγραφές, και οικονομικό UPS (χωρίς προδιαγραφές για σπίτι :), μόνο APC για κτίριο)
    πόσο κοστίζουν περίπου αυτά τα τροφοδοτικά KNX με είσοδο για μπαταρία? Στη Merten τα έχω δει

    με το τροφοδοτικό που λες έχεις SELV τάση? Αντιπαρασιτική προστασία? πόσες συσκευές KNX έχεις? το 160mA+80mA από zennio δε σου φτάνει?
    μαχ,

    Forum User
    Participant

    καλησπερα Γιώργο , Βαρδής απο Λαμία ! Βάλαμε επιτέλους μπροστά για να φτιάξουμε την εκπαιδευτική πινακίδα για το σχολείο , όταν με το καλό θα την τελειώσουμε θα σου στείλω κάτι . Ευχαριστούμε για όλα , καλή Σαρακοστή καλή δύναμη σε σένα και τον/τους συνεργάτες σου.

    in reply to: Τροφοδοσία KNX με Din-rail DC UPS #2863
    Forum User
    Participant
    in reply to: Τροφοδοσία KNX με Din-rail DC UPS #2862
    Forum User
    Participant

    Βρήκα αυτό και μάλλον θα μας κανει την δουλειά:
    https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=DRC-40

    απλά θα ασφαλίσω και το πηνίο με μία ασφάλεια DC 2Α και off we go…