  • in reply to: Display unit (5WG1 580-2AB11)! #1452
    Forum User
    Participant

    [quote=GeoMenou]Γειά χαρά, έχω ένα πρόβλημα με τη συγκεκριμένη συσκευή. Δεν μπορώ να βρώ το πρόγραμμα για να την προγραμματίσω, χρειάζεται το STS (Siemens Tool Software). Ξέρει κανείς τίποτα σχετικό ή αν υπάρχει κάποιο άλλο;[/quo

    δοκίμασε λίγο με αυτό το αρχείο, αυτό που λες θα το βρω αύριο ή την Παρασκευή αν δεν με προλάβει κανείς άλλος [woot]

    Attached files

    up58x.zip (14.6 KB)

    in reply to: Δοκιμή online ημερολογίου #1450
    Forum User
    Participant

    καλημέρα,

    ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον.

    ψάχνουμε να βρούμε την χρυσή τομή κόστους/ποιότητας και κλειστού/ανοιχτού περιβάλλοντος. Με δεδομένο ότι συνεχώς πλαταίνουμε αυτά που κάνουμε και
    έχουμε την βάση/τεχνολογία του forum αλλά είναι σχετικά δύσκολο να αφήσει κάποιος μήνυμα έχουμε καταλήξει σε αυτή την ανάγκη για το e-dreams Academy:

    2. χρειαζόμαστε ένα νέο περιβάλλον για να φιλοξενήσουμε το e-dreams Academy, προς το παρόν χρησιμοποιούμε το forum. Κάθε τμήμα συνοδεύεται από ένα ιδιωτικό subforum ξεχωριστό για κάθε σεμινάριο έτσι ώστε να ανανεώνεται συνεχώς και όσοι το έχουν παρακολουθήσει μπορούν να “εκπαιδεύονται” δωρεάν στο μέλλον
    Οι ανάγκες αυτού του περιβάλοντος είναι να περιγράφει τα τμήματα, τους εισηγητές, ημερολόγιο, και να μπορείς να αφήσεις ένα σχόλιο γρήγορα. Αν υποστηρίζει και groups ή ομάδες σε άλλο περιβάλλον (θα προτιμούσαμε εκτός κλασσικών σοσιαλ Media) θα ήταν πολύ καλό. Τα ιδιωτικά τμήματα θα συνεχίσουν μέσα από το forum.

    3. αυτό το περιβάλλον πρέπει να είναι σε μορφή ανοιχτού site ή bog (έχω μείνει εντυπωσιασμένος με το πόσα πράγματα μπορείς να κάνεις με το google blog και sites).
    Εκεί θα μπορούμε να προσθέτουμε/αφαιρούμε ότι widget μας κατεβαίνει κάθε φορά,
    θα μπορεί εύκολα ένας επισκέπτης να αφήσει μήνυμα (σκεφτόμαστε μέσω του disqus άρα facebook/twitter κτλπ)
    Ιδανικά θα μπορούσε να υποστηρίξει και ένα newsletter στην ομάδα με ιστορικό,

    στο μέλλον θα πρέπει να μπορούμε να το ενοποιήσουμε με το CRM της εταιρίας ](*,) , ένα export σε xml είναι αρκετό,

    πως σας φαίνεται?

    in reply to: zas #1449
    Forum User
    Participant

    καλημέρα,

    μάλλον το χρειάζεσαι για να τα βρίσκεις στο σκοτάδι?

    αν τα πλήκτρα είναι on/off ή εναλλαγή μπορείς να στέλνεις κυκλικά (π.χ. κάθε 1 λεπτό) ένα group adress high και να τα ανάβεις.
    αν ορίσεις ζευγάρι dimmer ανάβεις μόνο το ένα.

    εναλλακτικά: αν πάρεις αντεστραμμένο status από το φως του δωματίου ή το πορτατίφ και ανάβεις μόνο αυτό το led αν το φως είναι σβηστό, τότε ο πελάτης που λογικά δεν θα βλέπει ποιο κουμπί αλλά μόνο αυτό το led, το πατάει, ανάβει το φως και συνεχίζει με τους χειρισμούς (τα υπόλοιπα status πρέπει να είναι off).

    καλό? :-({|=

    Forum User
    Participant

    καλημέρα,

    ωραία γλύτωσα ένα deadline 🙂

    οι περισσότερες συσκευές KNX συνδέονται με την τυπική κόκκινη/μαύρη κλέμα KNX.
    Kάθε τέτοια κλέμα μπορεί να δεχτεί 4 ζευγάρια.
    Μέσα στον πίνακα μπορείς να τις συνδέσεις είτε ακτινωτά, είτε σε σειρά, προσωπικά προτιμώ τη σειρά όπως στο σχεδιάκι σου που διόρθωσα.

    εκεί που είναι τα βελάκια μπορείς να φύγεις προς αλλού αν το επιθυμείς. Καλό είναι να μαρκάρουμε τα καλώδια για να μπορούμε να κάνουμε συντήρηση.

    αυτό που πρέπει να προσεχτεί, είναι ότι η μόνωση του καλωδίου πρέπει να είναι μέχρι τη κλέμα και να μην ταξιδεύουν μόνα τους τα καλώδια κόκκινο-μαύρο μέσα στο κανάλι ή δίπλα στα ισχυρά.

    :-({|=

    Attached files

    Forum User
    Participant

    Καλησπέρα.
    Θεωρητικά η τοπολογία είναι σωστή.Μην ξεχνάς και την τροφοδοσία 230V στις συσκευές.
    Οι συσκευές αυτές δεν προστατεύουν από βραχυκυκλώματα και υπερεντάσεις.Οι έξοδοι ειναι “ξηρές επαφές”.Μπορείς να ασφαλίσεις κάθε κύκλωμα χωριστά ή
    να κάνεις μία ομαδοποίηση των καναλιών ( a,b,c, μια ασφάλεια),πάντα σε συνάρτηση με το ρεύμα που επιτρέπεται να διέρχεται μέσα απο καλώδιο του κάθε κυκλώματος.Αν π.χ το a κανάλι έχει 8Α,το b κανάλι 7Α και το c κανάλι 9Α , δεν μπορεις
    να βάλεις μια ασφάλεια 10Α, αλλά τρείς ασφάλειες των 10Α.
    Στις καταναλώσεις της κουζίνας και του θερμοσιφώνου γίνεται χρήση ρελέ φορτίου αντίστοιχης έντασης που θα ελέγχεται μέσο της “ξηρης επαφής” του αντίστοιχου καναλιού.
    Όσο για τις λάμπες δεν έχεις κάποιο πρόβλημα με τις συσκευές on-off.Προσοχή θέλει στα dimmer.
    Οι κλέμες αυτές είναι κατάλληλες για συνδέσεις μέσα σε κουτιά διακλάδωσεις.
    Στις συσκευές πίνακα υπάρχουν ήδη τοποθετημένες πάνω σε αυτές.Οι ενώσεις που γίνοντε πίσω απο τα κουτιά διακόπτου γίνοντε για τεχνικούς λόγους.Σε περίπτωση προβλήματος στην γραμμή bus,δεν χρειάζεται να ανοίξεις αμέσως κάποιο κουτί
    διακλάδωσης,με ότι αυτό συνεπάγεται, για να κάνεις έλεγχο.

    in reply to: Δοκιμή online ημερολογίου #1443
    Forum User
    Participant

    καλησπερα ειμαι webdesigner θα μπορούσα να βοηθήσω σε κάτι?

    Forum User
    Participant

    e-dreamer,

    Σ’ ευχαριστώ που ασχολείσαι. Έφτιαξα και εγώ ένα σχεδιάγραμμα με βάση ένα υποθετικό σενάριο μόνο και μόνο για να μου πεις εάν βρίσκομαι σε καλό δρόμο. Για λόγους ευκολίας έχω παραλείψει τους διακόπτες.

    Έστω λοιπόν ότι έχουμε:

    8 ρολά
    8 κυκλώματα φωτισμού on/off
    3 κυκλώματα φωτισμού (dimmer)

    Είναι σωστή η τοπολογία που εμφανίζετε στο σχήμα?

    Και κάποιες άλλες ερωτήσεις

    – Οι συσκευές που έχω τοποθετήσει στο διάγραμμα (εκτός του τροφοδοτικού) Λειτουργούν και σαν αυτόματος ασφάλειες. Δηλαδή θα πέσει μία από τις εξόδους εάν δημιουργηθεί βραχυκύκλωμα ή θα πρέπει σε κάθε έξοδο να βάζουμε και από μια ασφάλεια?
    – Υπάρχουν Έξοδοι για φορτία μεγαλύτερα από 16A. Με την κουζίνα και το θερμοσίφωνα τι γίνετε?
    – Στα κυκλώματα φωτισμού μπορώ να χρησιμοποιήσω λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας?
    – Οι ενώσεις που έχω σημειώσει κόκκινους κύκλους, πώς πραγματοποιούνται. Μήπως με bus κλέμες όπως αυτές ή χρησιμοποιείται κάποια άλλη συσκευή. Κάπου διάβασα επίσης ότι είναι καλύτερο η σύνδεση να γίνετε μέσα στο διακόπτη και όχι μέσα σε ηλεκτρολογικό κουτί. Ισχύει κάτι τέτοιο.

    Ευχαριστώ και συγνώμη εάν γίνομαι κουραστικός.

    Forum User
    Participant

    kazas wrote: Καλησπέρα,

    Μάλλον κάνει resample το λογισμικό του forum γιατί εξακολουθώ και το βλέπω σε μικρή ανάλυση.

    Ευχαριστώ

    συγνώμη δεν το έχω ξαναφτιάξει, δεν κράτησα τα τεξτ σε καλή ανάλυση και σκοπεύω να φτιάξω το νέο σωστό διάγραμμα το ΣΚ.
    αν είναι επείγον ενημέρωσέ μας,
    ](*,)

    Forum User
    Participant

    Καλησπέρα,

    Μάλλον κάνει resample το λογισμικό του forum γιατί εξακολουθώ και το βλέπω σε μικρή ανάλυση.

    Ευχαριστώ

    Forum User
    Participant

    Φίλε e-dreamer,

    Σ’ ευχαριστώ πολύ όμως η εικόνα είναι μικρής ανάλυσης και δεν διακρίνω σχεδόν τίποτα. Εάν σου είναι εύκολο να την κάνεις upload ξανά σε μεγαλύτερη ανάλυση.

    Forum User
    Participant

    καλησπέρα,

    επειδή το καλύτερο και φρεσκότατο διάγραμμα αργεί, συνημμένο είναι ένα παλιό διάγραμμα με τη προτεινόμενη καλωδίωση KNX.

    κάτι τέτοιο χρειάζεστε?

    Attached files

    Forum User
    Participant

    βρέθηκε λύση!

    ας είναι καλά η zennio [love] και τα manual

    με μικρή δική μου επιβάρυνση θα καλύψω την ανάγκη του πελάτη για προσομείωση παρουσίας σε όλο το σπίτι (3 επίπεδα).

    η οθόνη που υποστηρίζει 100% τη απλούστατη προσομείωση παρουσίας είναι η Z38i ενώ μπορείς να κάνεις την δουλειά σου και με 3-4 ZAS


    μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ https://www.e-dreams.gr/products_product.asp?id=16104&section=katigoria&category=16&subcategory=92&manufacturer=0&range=0

    συγνώμη για τη διαφήμιση,
    καλή συνέχεια

    in reply to: Διαγωνισμός KNX video #1431
    Forum User
    Participant

    ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια αλλά χρειαζόμαστε και την ψήφο σας,

    κάντε ακόμη ένα registration ](*,), δεν θέλει πολλά στοιχεία/ώρα και ψηφίστε μας ***** [love]

    κοιτάξτε και την παρακάτω φωτογραφία, αυτό το σημείο πρέπει να το περάσετε!

    ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ :-({|=

    Attached files

    in reply to: Δοκιμή online ημερολογίου #1430
    Forum User
    Participant

    [crying]

    μέχρι να ανανεώσουμε τον χώρο της e-dreams Academy σε ένα αξιοπρεπές περιβάλλον (όποιος έχει καμμιά ιδέα ας βοηθήσει)

    το online ημερολόγιο βρίσκεται εδώ https://www.e-dreams.gr/nea.asp?id=14

    ας είναι καλά ο google

    Forum User
    Participant

    Καλησπέρα,
    ευχαριστούμε για το θέμα και το ενδιαφέρον!

    απαντώ γρήγορα – γρήγορα και σε γενικές γραμμές, αν μου ξεφύγει κάτι ας με διορθώσει κάποιος συνάδελφος,

    1) μια γραμμή KNX έχει ελεύθερη τοπολογία, αν θα χρειαστείς πάνω από 300 μέτρα καλώδιο πρέπει να προσεχτούν και 2-3 άλλα πραγματάκια
    2) το καλώδιο είναι συγκεκριμένο: JYSTY 2X2X0,8 ή YCYM 2Χ2Χ0,8. Είναι σημαντικά τα ηλεκτρικά του χαρακτηριστικά, το βρίσκεις πλέον εύκολα.
    3) με τα κόστη που μιλάμε σήμερα δεν θα το πρότεινα
    4) αν ο πίνακας είναι μικρός (δεν καταλήγουν πολλά κυκλώματα) υπολόγισε 0,7 θέση για κάθε on/off, 1,5 για ρολό και 3 για dimmer. Μετά πρόσθεσε 12 θέσεις. Αν ο πελάτης θα θελήσει επεκτάσεις αλλαγές αργότερα κτλπ φύλαξε και άλλο χώρο ](*,)
    Αν θέλεις ακρίβεια πρέπει να έχεις σωστή μελέτη και να προαποφασίσεις τα dimmer.
    5), 6) θέλουν πιο πολλή ώρα, αν δεν με προλάβει κάποιος άλλος σε λίγες ημέρες μετά το deadline του διαγωνισμού KNX award [blink]