Forum Replies Created

Viewing 15 posts - 346 through 360 (of 624 total)
  • Author
    Posts
  • Forum User
    Participant

    Η νέα ΥΔΕ, εκτός από ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, εκτός από Νομική κατοχύρωση, είναι και ένα πολύ καλό εργαλείο ηλεκτρολογικού μάρκετινγκ. Στο σεμινάριο αυτό δίδονται οδηγίες για την αξιοποίηση της όχι μόνο τεχνικά, αλλά και για την χρήση της στην καλύτερη προσέγγιση των τελικών καταναλωτών από τον ηλεκτρολόγο που ελέγχει την εγκατάσταση. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην σύνδεση του θέματος με τις έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Γιατί δεν φτάνει να είναι μόνο έξυπνες, αλλά θα πρέπει να είναι και ασφαλείς και νομότυπες. Με ορατές πλέον δυνατότητες και πιθανότητες για κρατικούς ελέγχους ποιότητας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με βάση τον πρόσφατο Νόμο 3982/2011, η καλή και επαρκής γνώση για την νέα ΥΔΕ αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Το σεμινάριο αυτό (όπως όλα τα σεμινάρια της e-dreams Academy) έχει σαν στόχο: Η γνώση είναι δύναμη!

    in reply to: προγραμματισμός line coupler #1379
    Forum User
    Participant

    Συνεχίζει να μου λέει για τη τοπολογία! Δεν καταλαβάινω γιατί; Μπάς και φταίει η πύλη επικοινωνίας RS232, γιατί μου βγάζει και σε άλλες συσκευές το ίδιο μήνυμα και τώρα πάω να προγραμματίσω τον coupler και μου λέει ότι παραπάνω απο μια συσκευές είναι σε διαδικασία προγραμματισμού (με έχει τρελάνει λίγο, μου φαίνεται θα το λύσω όλο και θα το ξαναφτιάξω). Για το reset πως το κάνω με τα choke; (5WG1 120-1AB01),αν μπορώ να κάνω ολόκληρη την εγκατάσταση μονομιάς!!

    Forum User
    Participant

    Είμαι φυσικός και έχω μια μικρή εταιρεία που ασχολείται με εγκαταστασεις συστημάτων ασφαλείας. Θέλω να επεκταθώ στο τομέα του ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστασεων. Θα μπορούσα αν συμμετασχω μη όντας ηλεκτρολόγος εγκαταστατης?
    Ευχαριστώ.

    in reply to: προγραμματισμός line coupler #1367
    Forum User
    Participant

    εδώ είναι η βάση του 5WG1140-1AB01

    για το reset εδώ https://forum.e-dreams.gr/default.aspx?g=posts&t=207

    Attached files

    N140.01.zip (73.5 KB)

    in reply to: προγραμματισμός line coupler #1363
    Forum User
    Participant

    Λοιπόν έβγαλα την τροφοδοσία (230ν) του κάτω τροφοδτικού και δουλέυει άρα παίρνει τροφοδοσία απο το τροφοδοτικό στη γραμμή που βρίσκεται,σωστά; Στη βάση δεδομένων μου δεν έχω το κωδικό του (140-1ΑΒ01) έχω του επόμενου (140-1ΑΒ02) που είναι και repeater. Ακόμα πως μπορώ να κάνω ένα ολοκληρωτικό reset σε όλες τις συσκευές;

    in reply to: προγραμματισμός line coupler #1362
    Forum User
    Participant

    εκεί που είναι το κόκκινο βέλος βλέπω ένα καλωδιάκι KNX ](*,)

    αν θυμάμαι καλά οι παλιοί line coupler έπαιρναν τροφοδοσία από κάτω από τη 2η γραμμή, για δοκίμασε εδώ https://www.hqs.sbt.siemens.com/Lowvoltage/gamma_product_data/data/en/tpi/1401ab02_tpi_e.pdf για θεωρία άλλη στιγμή στο Academy…

    έχεις το σωστό application? 1AB01?

    Attached files

    in reply to: προγραμματισμός line coupler #1361
    Forum User
    Participant

    Έχω το ETS4 Lite version, η σειριακή RS232 είναι συνδεδεμένη στο τροφοδοτικό που είναι και ο coupler. Όλα τα στοιχεία ενώνονται με Data rails οριζόντια!! Ο coupler δεν έχει πάνω καλώδιο μόνο το καλώδιο του Bus από την κάτω μεριά που είναι και της δέυτερης γραμμής. Λογικά τον χρειάζομαι ως coupler,αλλά δεν ξέρω την διαφορά τους!!

    in reply to: προγραμματισμός line coupler #1360
    Forum User
    Participant

    αυτό σημαίνει ότι η σειριακή είναι συνδεδεμένη στη τοπική γραμμή (στην κάτω κλέμα του line coupler)
    Ανάλογα με το ETS που έχεις πρέπει να ρυθμίσεις την σειριακή σε μια φυσική διεύθυνση
    που έχουν και οι διπλανές συσκευές.
    Αν δεν δουλέψει δοκίμασε να βγάλεις προσωρινά το επάνω καλώδιο του line coupler.
    Τι άλλο υπάρχει στη τοπική γραμμή? Τον χρειάζεσαι ως coupler ή ως repeater?

    :-({|=

    in reply to: προγραμματισμός line coupler #1359
    Forum User
    Participant

    Ωραία και καλημέρα και σε σένα,

    Η σειριακή συνδεέται στο πάνω τροφοδοτικό.
    Στη σειριακή δεν μπορώ να ορίσω διέυθυνση, αλλά από πρίν έχει την 15.15.255
    Το Ν140-1ΑΒ01 του έχω δώσει 1.0.5 αλλά δεν προγραμματίζεται ούτε ώς coupler ούτε ώς repeater.

    in reply to: προγραμματισμός line coupler #1358
    Forum User
    Participant

    μια χαρά η φωτογραφία!

    Η σειριακή συνδέεται στο πάνω ή στο κάτω τροφοδοτικό?
    Τι φυσική διεύθυνση έχει?
    το N140-1AB01 τι φυσική διεύθυνση έχει?
    είναι προγραμματισμένο σαν line coupler ή σαν repeater?

    αυτά,

    καλημέρα!

    in reply to: προγραμματισμός line coupler #1357
    Forum User
    Participant

    Η φωτογραφία κάνει ή να το σχεδιάσω;

    Attached files

    Forum User
    Participant

    εχω εναν από τους πρώτους IP router/controller N350,ξεχασμενο στο ντουλαπι αλλα δεν τον προγραματισα ποτε

    Forum User
    Participant

    δείτε εδώ το σχετικό newsletter που κυκλοφόρησε:

    https://www.e-dreams.gr/newsletter/newsletter_show.asp?id=28 (μέχρι κάτω!)

    in reply to: προγραμματισμός line coupler #1352
    Forum User
    Participant

    η καλωδίωση είναι σωστή?

    μπορείς να ανεβάσεις σχεδιάκι σε jpg (μέχρι 600 pixel).

    in reply to: ets 3 licencing #1349
    Forum User
    Participant

    και βέβαια πραγμαικό. με virtual μπορώ αλλά ήθελα να είναι απ ‘ ευθείας. σε ευχαριστω για το help.