GeoMenou wrote: Ναι το ξέρω, οι συσκευές είναι από το 1995 (έστειλα μια λίστα με τις συσκευές στη Σιεμενσ και με ρώτησαν τι προσπαθώ να κάνω, κανένα μουσείο αυτοματισμού). Το έργο είναι απλά ένα κουτί με όλες τις συσκευές μαζί και απλά πρέπει να το κάνω να δουλέψει(πρακτική άσκηση). Τώρα ετοιμάζω μια λίστα με νέο υλικό που πρέπει να παραγείλουμε γιατί δεν θα βγάλω άκρη αλλιώς,π.χ. κουπλερ.Επειδή προσπαθώ να το εκσυγχρονίσω κιόλας είναι λιγο δύσκολο να τα συδιάσω παλιό-νέο.
Σε ευχαριστούμε για τη φωτογραφία αλλά θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω λίγο.
Έτσι αποδεικνύεται ότι το KNX (δηλαδή EIB σε αυτή τη περίπτωση) είναι μια τεχνολογία που αντέχει στο χρόνο και στις αλλαγές της μόδας.
Από το 1995 και θα το αφήσουμε τώρα?
Θα τα άφηνα πάνω όλα να δουλεύουν και θα πρόσθετα 3 συσκευές:
1 τεμ. KNX/IP router > με αυτό κάνεις ότι θες σχεδόν :-({|=
1 τεμ. dimmer για LED !!! KNX!!! (και ένα φωτιστικό led 12 ή 24V RGB)
1 display ή καινούργιο μπουτόν ότι εταιρία θέλεις ΟΧΙ την ίδια.
Από το KNX-forum και από το e-dreams Academy θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε (θα ανεβάσουμε θεωρία, σχέδια εκεί).
Δοκίμασε (SCAN LINE) την εγκατάσταση κάθε φορά με 1 τροφοδοτικό ανοιχτό και τον line coupler στον αέρα (ούτε από πάνω ούτε από κάτω).
Έτσι ξέρεις ΣΙΓΟΥΡΑ ότι οι 2 γραμμές δουλεύουν και ποιες συσκευές ανταποκρίνονται.
Μετά θα δούμε τον line coupler. Μπορείς να ελέγξεις τη μπαταρία που έχει μέσα?