Το Ελληνικό knx-forum δημιουργήθηκε, συντηρήθηκε και ποτίστηκε από τους συνεργάτες της e-dreams την περίοδο 2010-2018. Σήμερα επικοινωνούμε κυρίως με άλλα μέσα, και τα άρθρα εδώ διατηρούνται ως αρχείο αποδεικνύοντας ότι θέματα που έχουν ήδη λυθεί εδώ και καιρό από τους συνεργάτες KNX, ξαναανακαλύπτονται είτε ως καινοτόμες πρακτικές άλλων πρωτοκόλλων, είτε ως ανακάλυψη του τροχού, είτε ως προβλήματα χωρίς λύση.

Επικοινωνήστε με το e-dreams network μέσα από τη σελίδα επικοινωνίας εδώ ή από τη σελίδα μας στο facebook

 

 

Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)
  • Author
    Posts
  • #1250
    Forum User
    Participant

    Καλησπέρα.Έχω τοποθετήσει σε εγκατάσταση κατοικίας dimmer N528 για έλεγχο φωτιστικού
    στο κεντρικό σαλόνι.
    Μετά από αρκετό καιρό, ο πελάτης με ενημερωσέ οτι το φωτιστικό δεν μπορεί να το
    λειτουργήσει σωστά.
    Πράγματι,μετά από επιτόπιο έλεγχο παρατήρησα τα εξής:
    Το φωτιστικό παραμένει συνεχώς αναμένο.Πατώντας off η στάθμη σταματάει στο
    60%.Πατώντας on η στάθμη ανεβαίνει στο 100%.Dimming γίνεται μεταξύ 60% και 100% της εντασής του .
    Τι μπορεί να συμβαίνει?

    Υ.Γ. Έκανα unload στην συσκευή και το φως παραμένει αναμένο στο 60% της έντασης.

    #1251
    Forum User
    Participant

    Δες τι τιμές έχεις βάλει στις ρυθμίσεις του dimmer (πάντα στο application program) σαν ελάχιστη τιμή για off μέσω dimming.

    #1252
    Forum User
    Participant

    Ελάχιστη τιμή off 0,5%

    #1255
    Forum User
    Participant

    1. τι φορτίο είναι? συμβατικό?, συνδιασμός? μετασχηματιστές? φθόριο? led?

    2. Ν528.02 ή 01?

    δοκίμασε να εισάγεις μια άλλη συσκευή και με default παραμέτρους να δοκιμάσεις τη λειτουργία του…