Το Ελληνικό knx-forum δημιουργήθηκε, συντηρήθηκε και ποτίστηκε από τους συνεργάτες της e-dreams την περίοδο 2010-2018. Σήμερα επικοινωνούμε κυρίως με άλλα μέσα, και τα άρθρα εδώ διατηρούνται ως αρχείο αποδεικνύοντας ότι θέματα που έχουν ήδη λυθεί εδώ και καιρό από τους συνεργάτες KNX, ξαναανακαλύπτονται είτε ως καινοτόμες πρακτικές άλλων πρωτοκόλλων, είτε ως ανακάλυψη του τροχού, είτε ως προβλήματα χωρίς λύση.

Επικοινωνήστε με το e-dreams network μέσα από τη σελίδα επικοινωνίας εδώ ή από τη σελίδα μας στο facebook

 

 

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
  • Author
    Posts
  • #720
    Forum User
    Participant

    θα μπορούσε κάποιος να με βοηθήσει για να καταλάβω σε γενικές γραμμές πως προγραμματίζεται μια μονάδα σεναρίων?

    Ας πούμε ότι θέλω να φτιάξω 2 σενάρια

    1) Κατάσταση Εξόδου : που θα σβήνει όλα τα φώτα και θα κατεβάζει όλα τα ρολά
    2) Κατάσταση Εισόδου: που θα ανεβάζει όλα τα ρολά και θα ανάβει 2 φωτιστικά σημεία

    Έχω φτιάξει τις ομάδες για όλα τα ρολά όλα τα φωτιστικά και τα 2 ανεξάρτητα φώτα
    αλλα δεν μπορώ να καταλάβω πως αυτά θα “σεταριστουν” μέσα στην μονάδα σεναρίων.

    Ευχαριστώ προκαταβολικά!

    #721
    Forum User
    Participant

    καλησπέρα,

    για 2 σκηνικά θα χρειαστείς 1 νέο group address που θα ελέγχει τα 2 σκηνικά.
    όταν το Ν300 δέχεται τιμή “0” σε αυτό το group εκτελεί το σκηνικό 1. Αν δεχτεί “1” το σκηνικό 2.
    Αν χρειαστείς και 3ο σκηνικό τότε θέλεις ακόμη 1 group address για τα σκηνικά 3 και 4 αντίστοιχα.
    τις εντολές για τα φώτα/ρολά τις βάζεις στις “εξόδους” του N300.

    στη συνημμένη φωτογραφία/παράδειγμα συνδέεις το 0/0/1 στο μπουτόν που θέλεις να καλείς το σκηνικό.
    το 0/0/3 μπορεί να είναι το master φωτισμού.
    το 0/0/4 μπορεί να είναι το up/down των ρολών.
    το 0/0/5 μπορεί να είναι το 1 φως
    το 0/0/6 μπορεί να είναι το άλλο φως

    Μετά πας στις παραμέτρους του N300 και ρυθμίζεις τι θέλεις για τα 2 σκηνικά.

    ΠΡΟΣΟΧΗ! για να δουλέψει το N300 θέλει όλα τα group address συνδεδεμένα και ας μην τα χρησιμοποιείς (και το save) ή να αλλάξεις παραμέτρους ανάλογα με το application ](*,)

    Επίσης θα αντιμετωπίσεις πρόβλημα γιατί το N300 δεν έχει νομίζω επιλογή Not sent.
    Αν δεν το έχεις αγοράσει ακόμη διάλεξε το N305