Το Ελληνικό knx-forum δημιουργήθηκε, συντηρήθηκε και ποτίστηκε από τους συνεργάτες της e-dreams την περίοδο 2010-2018. Σήμερα επικοινωνούμε κυρίως με άλλα μέσα, και τα άρθρα εδώ διατηρούνται ως αρχείο αποδεικνύοντας ότι θέματα που έχουν ήδη λυθεί εδώ και καιρό από τους συνεργάτες KNX, ξαναανακαλύπτονται είτε ως καινοτόμες πρακτικές άλλων πρωτοκόλλων, είτε ως ανακάλυψη του τροχού, είτε ως προβλήματα χωρίς λύση.

Επικοινωνήστε με το e-dreams network μέσα από τη σελίδα επικοινωνίας εδώ ή από τη σελίδα μας στο facebook

 

 

Viewing 7 posts - 1 through 7 (of 7 total)
  • Author
    Posts
  • #2915
    Forum User
    Participant

    Καλησπέρα παιδιά.
    Για άλλη μια φορά χρειάζομαι την βοήθεια σας.
    Πειραματίζομαι με την εν λόγω οθόνη και ενώ όλα τα έχω παραμετροποιήσει μια χαρά δεν μπορώ να κάνω τα lightscenes να παίξουν.
    Το πρόβλημα είναι οτι ενώ στην πρώτη εικόνα ρύθμισα τα μπουτόν να καλούν εναν αριθμό scene ήτοι 1,2,3 με ενα GA στην δεύτερη εικόνα εκεί που λέει Lightscene actuator και lightscene number θα έπρεπε να είναι το lightscene extension που θα λαμβάνει την τιμή 1 πχ και θα ενεργοποιεί τα actuators.
    Όταν πας στα GA morning evening night που έφτιαξα έχουν μόνο ένα αντικείμενο ομάδας και είναι λογικό να μην μπορούν να ενεργοποιοήσουν τα actuators.
    Ελπίζω να έγινα κατανοητός.

    #2919
    Forum User
    Participant

    το actuator είναι αυτό που δέχεται το σκηνικό.
    πρεπει να είναι 1 byte – δεν φαίνεται.
    1 g.a. απαιτεί.
    1η ερώτηση: το flag write είναι ενεργοποιημένο?

    2η ερώτηση: Αν στείλεις από το ETS τη τιμή 2 βλέπεις τα τηλεγραφήματα προς τα μέμο objects?

    3η ερώτηση:
    φαντάζομαι ότι τα μεγέθη των g.a. αντιστοιχούν με τη παραμετροποίηση της οθόνης. Ισχύει?
    3, 5, 8 = 1 bit
    τα υπόλοιπα 1 byte
    μαχ,

    #2920
    Forum User
    Participant

    1η. Το flag write είναι ενεργοποιημένο.

    2η. Στέλνω την τιμή 1,2,3 αλλά δεν γίνεται τίποτα. Μόλις στείλω τα GA των memo objects ενεργοποιούνται σωστά τα φώτα.

    3η. Τα GA όπως πολύ σωστά είπες αντιστοιχούν με την παραμετροποίηση της οθόνης.

    Το θέμα είναι οτι δεν μπορώ να βρώ το αντικείμενο ομάδος στην εν λόγω συσκευή γιατί αυτή η συσκευή προγραμματίζεται μόνο με SD card και όχι με Bus. Απο την παραμετροποίηση και το power tool κάτι παίζει. Δείχνει ότι τα Αντ.Ομα. lightscene number σε lightscene external input και lightscene actuator είναι ίδια ενώ το ένα έπρεπε να κάνει send την τιμή της lightscene και το άλλο να κάνει receive αυτή την τιμή.

    #2923
    Forum User
    Participant

    καλησπέρα,

    φαντάζομαι το μπουτόν που καλεί το σκηνικό στέλνει τηλεγράφημα?

    άλλη επιλογή να χρησιμοποιήσεις ένα μοναδικό group address διαφορετικό στη μονάδα σκηνικών
    άλλη επιλογή να σκοτώσεις τα σκηνικά, να την επανεκκινήσεις και να να τα ξαναφτιάξεις

    αν δεν έχεις βοήθεια από ABB πάρτην αν μπορείς, και πέρνα να τη δούμε μαζί,

    την οθόνη την έχω δει μια φορά σε σεμινάριο…
    είναι μερικά προϊόντα που είναι για άλλους 😉

    #2934
    Forum User
    Participant

    Καλημέρα και ευχαριστώ για την απάντηση.
    Το μπουτον στέλνει τηλεγράφημα. Βέβαια σστην παρακολούθηση bus βγαίνει με πράσινο χρώμα γιατί στο GA έχει συνδεθεί ένα μόνο GO.

    Θα της κάνω ένα reset μήπως παίζει κάτι σστο πρόγραμμα που φοράει.

    Για να πούμε την αλήθεια μια φορά που χρειάστηκε να μιλήσω μαζί τους ήταν εξυπηρετικότατοι.

    Όταν θα βρω την λύση θα την αναρτήσω..

    #3439
    Forum User
    Participant

    Test Tester 5/10

    #3451
    Forum User
    Participant

    Καλημέρα παιδιά και χρόνια πολλά με υγεία και χαρά!!!!
    E-dreamer είχες δίκιο άργησα να καταλάβω τι εννοείς..
    Χθες που πειραματιζόμουνα τα κατάφερα..
    θέλει ένα εσωτερικό ή εξωτερικό G.A γιατί ένα είναι τελικά το Object Lightscene Number, επίσης δεν ήταν ενεργοποιημένο το flag transfer αν δεν απατώμαι..
    Σε ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια..
    Παίζει τέλεια και η παραμετροποίηση φαίνεται στις εικόνες…