Το Ελληνικό knx-forum δημιουργήθηκε, συντηρήθηκε και ποτίστηκε από τους συνεργάτες της e-dreams την περίοδο 2010-2018. Σήμερα επικοινωνούμε κυρίως με άλλα μέσα, και τα άρθρα εδώ διατηρούνται ως αρχείο αποδεικνύοντας ότι θέματα που έχουν ήδη λυθεί εδώ και καιρό από τους συνεργάτες KNX, ξαναανακαλύπτονται είτε ως καινοτόμες πρακτικές άλλων πρωτοκόλλων, είτε ως ανακάλυψη του τροχού, είτε ως προβλήματα χωρίς λύση.
Υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις σχετικά με την τοπολογία KNX.
Με τη προσθήκη των KNX/IP routers, είναι ένα σύνθετο θέμα, αλλά όταν έχουμε 2 γραμμές TP1, ίσως μπορεί να το εξηγήσουμε επιτυχώς με ένα σχέδιο παρακάτω.
Η επάνω γραμμή μπορεί να είναι η γραμμή 1 και όσες συσκευές βρίσκονται σε αυτή έχουν τον μεσαίο αριθμό 1.
[για τη περιοχή 1 ολόκληρη η φυσική διεύθυνση είναι 1.1._ όπου _ από 1 έως 255]
Η σειριακή πόρτα επικοινωνίας πρέπει να έχει και εκείνη μια διεύθυνση της τοπικής γραμμής που να ΜΗΝ χρησιμοποιείται ξανά.
Σε όλα τα τμήματα KNX πρέπει να υπάρχει και ένα τροφοδοτικό.
μια κλασική επέκταση (τουλάχιστον όσον αφορά τα διαγωνίσματα!) είναι η πρόσθεση ενός coupler και η δημιουργία της κεντρικής γραμμής 0 και όσες συσκευές βρίσκονται σε αυτή έχουν τον μεσαίο αριθμό 0.
[για τη περιοχή 1 ολόκληρη η φυσική διεύθυνση είναι 1.0._ όπου _ από 1 έως 255]
ΚΑΙ σε αυτή τη περίπτωση η σειριακή πόρτα επικοινωνίας πρέπει να έχει και εκείνη μια διεύθυνση της τοπικής γραμμής που να ΜΗΝ χρησιμοποιείται ξανά.
Σε όλα τα τμήματα KNX πρέπει να υπάρχει και ένα τροφοδοτικό.