    Παίδες χρειάζομαι τη γνώμη σας γιατί ο πελάτης έφαγε απ’ευθείας κεραυνικό πλήγμα και πιθανότατα χτυπήθηκε το line coupler που ένωνε το εσωτερικό δίκτυο της οικίας με το εξωτερικό (βασικά με έναν πίνακα φωτισμού) λόγω επαγωγικού ρεύματος…

    Απ’οτι είδα δεν υπάρχει σοβαρή επιλογή στη διασύνδεση εγκαταστάσεων μεταξύ κτηρίων (το ίδιο πρόβλημα που είχε το ethernet στα γεννοφάσκια του…) – τι πρέπει να κάνω;

    1) να στήσω ενα wi-fi link με δύο IP routers; ακριβό μου ακούγεται…
    (ωραία παρενέργεια: θα πιάνει internet σε όλο το κήπο!!)

    2) να καργάρω τις άκρες του υπογείου καλωδίου στα varistor και να πιάνω κάθε πιθανή υπέρταση από 30V και πάνω;

    3) να προσλάβω τον Πίου να πηγαίνει να τραβάει τις κλέμες από τις συσκευές όταν μαζεύονται μαύρα σύννεφα;