καλημέρα,
κάτι δεν λειτουργεί με τις ενημερώσεις – συγνώμη για τη καθυστερημένη απάντηση από εμένα 🙂

Αν είναι σύγχρονο dimmer θα πρέπει να έχει κάποια status bits. Υποθέτω πως δεν βρήκες για αυτό ρωτάς…
Αν θες να μετράς τα πάντα και να βρίσκεις ότι κάηκε και η λάμπα η πρώτη σκέψη είναι να προσθέσεις έλεγχο ρεύματος ανά κανάλι. Σε αυτό ταιριάζει το KES της Zennio και μπορείς με κάθε συσκευή να ελέγξεις 3 κανάλια. Έχει και λογικές μέσα έτσι να πεις ότι αν έχω ον το relay και δεν έχω αυτό το ρεύμα τότε έχει καεί λάμπα ή έχει πέσει η ασφάλεια.
Αν σε ενδιαφέρει περισσότερο το να μην έχεις τάση στο κύκλωμα που ελέγχεις (με KNX relay) μπορεί να γίνει με ένα μικρορελέ 230VAC πηνίο και μια βοηθητική επαφή ανά κανάλι. Την επαφή του μικρορελέ την οδηγείς σε μια digital input ΚΝΧ π.χ. μια 4απλή 220 από SIEMENS και πέρασε στο KNX η πληροφορία.
ελπίζω να ήταν χρήσιμη απάντηση,
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς,