Reply To: ρολλα - e-dreams
Ονειρέψου ένα σπίτι που θα είναι προέκταση του εαυτού σου, ένα σπίτι ζωντανό οργανισμό που θα αναπνέει και θα σκέφτεται, θα κατανοεί τις ιδιαίτερες ανάγκες σου και θα αλληλεπιδρά με εσένα και το περιβάλλον.
smart home, έξυπνο σπίτι, knx, εκπαιδευση knx, zennio, divus, eldat
1272
reply,bbpress,reply-template-default,qode-social-login-1.0,qode-restaurant-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.2,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

e-dreams.gr – Smarthome for you Forums Reply To: ρολλα

#1272

e-dreamer wrote: καλησπέρα,

όπως προτείνω εγώ, αν δεν είναι πιεσμένο το έργο από θέμα group address και φόρτου δικτύου,
στις περισσότερες συσκευές πρέπει να υπάρχει ένα object byte για write και ένα object για status.
0% σημαίνει σύμφωνα με το πρότυπο τέρμα ανοιχτά
100% τέρμα κλειστά
όταν το δουλεύεις από το move/step πρέπει να σου απαντά το status αν, ανάλογα με την εταιρία που χρησιμοποιείς, έχουν ρυθμιστεί οι παράμετροι.
Ποια συσκευή/εταιρία έχεις να σου πει όποιος την έχει δουλέψει?

αλλιώς πρέπει να έρθει ο Τσακ Νόρις να φωνάζει [lol]

με αγωνιστικούς χαιρετισμούς!

αν χρησιμοποιησω το communication object 1 byte write τοτε τα button που ελεγχουν τα ρολλα δεν θα πρεπει να δινουν value 100% για κατεβασμα (κλειστα ρολλα) και 0% για ανεβασμα ανοιχτα ρολα ??? ετσι το εκανα και οκ το c.o. status αλλαζει τιμες αλλα δεν μπορω να πετυχω πως θα σταματαω το ρολο. Δηλαδη δινω 100% value αρχιζει να κατεβαινει και το co αλλαζει τιμες αλλα δεν μπορω να το σταματησω σε ενδιαμεσο επιπεδο. Αν χρησιμοποιησω 1bit εντολη τοτε το co 1 byte status δεν αλλαζει…
Τεσπα χρησιμοποιω της berker shutter actuator. Γενικα αυτο το ζητανε δηλαδη το ποσοστο???
Ααα και κατι τελευταιο το ets3 παιζει σε win7 64bit???

Αισθανομαι οτι σας τα εκανα τσουρεκια ή ειναι η ιδεα μου???