το ρεύμα διακοπής του ρέλε το μέτρησα με το tester στα 29 mA
όσο για τη χρονική καθυστέρηση Παναγιώτη (αν κατάλαβα καλά) παίζει μόνο αν
“σπάσω” τα φορτία και τα δίνω διαδοχικά και όχι απότομα,
αλλά το η/ζ είναι πολύ μεγάλο σε σχέση με τα φορτία μου και υπ’ όψιν
ο ανελκυστήρας δεν είναι σε λειτουργία τη στιγμή αυτή, ούτε ο κλιματισμός
για να υποθέσουμε ότι μας κάνουν αυτά πολύ μεγάλη βύθιση τάσης.

Δεν έχει ηλεκτρονικά ballast ο όροφος αυτός.