καλησπέρα,

Η μπαταρία καλή ακούγεται αλλά μετά από 16 χρόνια καλύτερα είναι να την στείλεις για ανακύκλωση αν βρεις καινούργια. Χωρίς αυτή χάνονται τα φίλτρα, και αν είναι στο όριο είναι δύσκολο να το επιβεβαιώσεις, η τάση που αναφέρεις είναι στον αέρα ή μέσα στη πλακέτα υπό τάση?

Δεν μπορώ να δω αν τα προβλήματα οφείλονται στον coupler ή στην τοπολογία που έχεις.
Ρίξε μια ματιά εδώ https://forum.e-dreams.gr/default.aspx?g=posts&t=320
ότι είναι στη κάτω κάτω ράγα (μαζί με ένα πράσινο καλώδιο που φεύγει προς τα πάνω) πρέπει να έχουν μεσαίο νούμερο 0.

Η σειριακή σου όπως είναι τώρα, να έχει νούμερο στην τοπική γραμμή και να ΜΗΝ χρησιμοποιείται ξανά.
Αν φτάσεις μέχρι εκεί και προγραμματίσεις την τοπική γραμμή, βγάλε τη σειριακή από επάνω βάλτη στη κάτω ράγα, άλλαξε φυσική διεύθυνση και προγραμμάτισε την κεντρική.

καλή συνέχεια

ΥΓ για οθόνες και dimmer ψάξε για zennio και lumento X3