papageorgiou wrote: Καλησπέρα. Βλέποντας το κύκλωμα της εικόνας μου δημιουργήθηκαν οι εξής απορίες:
α) Στην υπάρχουσα εγκατάσταση η διεύθυνση ομάδας του φωτοκυττάρου είναι ίδια με του κυκλώματος φωτισμού.Πρέπει
να δημιουργήσω επιπλέον ομάδες?(με βάση την εικόνα).
β) Κάνω χρήση της πύλης AND που είναι στο κανάλι του ενεργοποιητή?

αν η πύλη είναι εσωτερική (υπάρχει μέσα στη συσκευή σου όπως λες στο β) ) τότε μπορείς να βάλεις το 1/1/0 στη μία είσοδο και το 1/1/1 στην άλλη.

αν είναι σε άλλη συσκευή θέλεις ξεχωριστά in/out της πύλης.
Αν έχεις νέες συσκευές μπορείς να ενεργοποιήσεις και το block.