#1429

Καλησπέρα,
ευχαριστούμε για το θέμα και το ενδιαφέρον!

απαντώ γρήγορα – γρήγορα και σε γενικές γραμμές, αν μου ξεφύγει κάτι ας με διορθώσει κάποιος συνάδελφος,

1) μια γραμμή KNX έχει ελεύθερη τοπολογία, αν θα χρειαστείς πάνω από 300 μέτρα καλώδιο πρέπει να προσεχτούν και 2-3 άλλα πραγματάκια
2) το καλώδιο είναι συγκεκριμένο: JYSTY 2X2X0,8 ή YCYM 2Χ2Χ0,8. Είναι σημαντικά τα ηλεκτρικά του χαρακτηριστικά, το βρίσκεις πλέον εύκολα.
3) με τα κόστη που μιλάμε σήμερα δεν θα το πρότεινα
4) αν ο πίνακας είναι μικρός (δεν καταλήγουν πολλά κυκλώματα) υπολόγισε 0,7 θέση για κάθε on/off, 1,5 για ρολό και 3 για dimmer. Μετά πρόσθεσε 12 θέσεις. Αν ο πελάτης θα θελήσει επεκτάσεις αλλαγές αργότερα κτλπ φύλαξε και άλλο χώρο ](*,)
Αν θέλεις ακρίβεια πρέπει να έχεις σωστή μελέτη και να προαποφασίσεις τα dimmer.
5), 6) θέλουν πιο πολλή ώρα, αν δεν με προλάβει κάποιος άλλος σε λίγες ημέρες μετά το deadline του διαγωνισμού KNX award [blink]