Reply To: ηλεκτρολογική εγκατάσταση ΚΝΧ - e-dreams
Ονειρέψου ένα σπίτι που θα είναι προέκταση του εαυτού σου, ένα σπίτι ζωντανό οργανισμό που θα αναπνέει και θα σκέφτεται, θα κατανοεί τις ιδιαίτερες ανάγκες σου και θα αλληλεπιδρά με εσένα και το περιβάλλον.
smart home, έξυπνο σπίτι, knx, εκπαιδευση knx, zennio, divus, eldat
1510
reply,bbpress,reply-template-default,qode-social-login-1.0,qode-restaurant-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.2,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

e-dreams.gr – Smarthome for you Forums Reply To: ηλεκτρολογική εγκατάσταση ΚΝΧ

#1510

Δεν ανοιγοκλείνεις ποτέ τον ουδέτερο πάντα ανοιγοκλείνεις τη φάση βάση κανονισμών ΕΗΕ.

Μα αυτό ήξερα και εγώ αλλά νόμιζα ότι η σειρά σύνδεση είναι:

ΠΗΓΗ 230V ====> Ν512 =====> ΑΣΦΑΛΕΙΑ =====> ΚΥΚΛΩΜΑ

οπότε σε μια τέτοια περίπτωση το να συνδέσεις δύο κυκλώματα σε μία ασφάλεια αμέσως σου στερεί την δυνατότητα να τα ελέγξεις ανεξάρτητα.
Νομίζω ότι το τελευταίο σχήμα του e-dreamer είναι κατατοπιστικότατο και δείχνει ξεκάθαρα ότι η ασφάλεια μπαίνει πριν από το N512 δηλαδή έτσι

ΠΗΓΗ 230V ====> ΑΣΦΑΛΕΙΑ =====> Ν512 =====> ΚΥΚΛΩΜΑ

Πάντως ο κανονισμός ΕΗΕ (ΕΛΟΤ HD384) σε κάποιες περιπτώσεις ΑΠΑΙΤΕΙ την απομόνωση και της φάσης και του ουδέτερου.

Επίσης (ανεξαρτήτως κανονισμού) σε μεγάλα φορτία (θερμοσίφωνες, πλυντήρια, κουζίνες κ.τ.λ) η απομόνωση και της φάσης και του ουδέτερου (με διπολικό διακόπτη) αυξάνει την ασφάλεια των χρηστών.