Καλησπέρα.
Θεωρητικά η τοπολογία είναι σωστή.Μην ξεχνάς και την τροφοδοσία 230V στις συσκευές.
Οι συσκευές αυτές δεν προστατεύουν από βραχυκυκλώματα και υπερεντάσεις.Οι έξοδοι ειναι “ξηρές επαφές”.Μπορείς να ασφαλίσεις κάθε κύκλωμα χωριστά ή
να κάνεις μία ομαδοποίηση των καναλιών ( a,b,c, μια ασφάλεια),πάντα σε συνάρτηση με το ρεύμα που επιτρέπεται να διέρχεται μέσα απο καλώδιο του κάθε κυκλώματος.Αν π.χ το a κανάλι έχει 8Α,το b κανάλι 7Α και το c κανάλι 9Α , δεν μπορεις
να βάλεις μια ασφάλεια 10Α, αλλά τρείς ασφάλειες των 10Α.
Στις καταναλώσεις της κουζίνας και του θερμοσιφώνου γίνεται χρήση ρελέ φορτίου αντίστοιχης έντασης που θα ελέγχεται μέσο της “ξηρης επαφής” του αντίστοιχου καναλιού.
Όσο για τις λάμπες δεν έχεις κάποιο πρόβλημα με τις συσκευές on-off.Προσοχή θέλει στα dimmer.
Οι κλέμες αυτές είναι κατάλληλες για συνδέσεις μέσα σε κουτιά διακλάδωσεις.
Στις συσκευές πίνακα υπάρχουν ήδη τοποθετημένες πάνω σε αυτές.Οι ενώσεις που γίνοντε πίσω απο τα κουτιά διακόπτου γίνοντε για τεχνικούς λόγους.Σε περίπτωση προβλήματος στην γραμμή bus,δεν χρειάζεται να ανοίξεις αμέσως κάποιο κουτί
διακλάδωσης,με ότι αυτό συνεπάγεται, για να κάνεις έλεγχο.