Καλησπέρα κύριοι όσο αφορά το IP interface 730 η παραμετροποιηση είναι π.χ IP address 192.168.1.49 IP subnet 255.255.255.0 ip gateway-adresse 192.168.1.1. Η φυσική διεύθυνση της συσκευής έχω βάλει 1.1.240 .

Οσο αφορά τώρα to logic machine πάμε network configuration βάζουμε admin admin Πάμε system. Και Knx connection mode. Eibnet/IP TUNNELING
parameter. 192.168.1.49
Knx address. 1.1.252
Πάμε network και interface κλικ πάνω στο etho
protocol. Static ip
IP address. 192.168.1.100
Network mask. 255.255.255.0
Gateway ip 192.168.1.1
DNS server 192.168.1.1

Ερχεται με προεγκατεστημενη στατική ip 192.168.0.10

Ανοίγουμε σε browser (IE Mozilla )

Καλή συνέχεια.